STM8S的TIM3的疑问

262476547   2009-4-9 20:44 楼主
刚接触ST的片子,,,
通用定时器TIM2、3、5,作普通定时时:
外部晶振4M,
在定时器初始化中,设置TIM3的分频值为8192,然后启动计数,发现从启动至第一次中断这段时间分频值是无效的,中断开始生效……

查阅手册知:新的预分频值在下一个周期时生效(在下一个更新事件之后)

Q:
(1):从设置分频值到第一次中断之间的这段时间是“无效时间”,对否?
(2):如果(1)成立,去除这段“无效时间”,可有什么好的办法?

THANKS。。。

回复评论 (3)

使用TIMx_EGR的UG位使分频值立即生效

                                  
点赞  2009-4-9 20:51

OK,明天试下。。。

                                  
点赞  2009-4-9 20:54
                                 加一条TIM3->EGR |= 0x01再开始计数