求助关于28335+cpld+rtl8019as

neillan   2011-6-7 16:45 楼主
您好,我现在用dsp28335+cpld+r8019做网口通讯,r8019的寄存器地址映射到了dsp28335的zone0区,对r8019进行初始化,当对其内部的单个寄存器进行写操作,发现memroy整个zone0全部变为该值。
例如:对reg00写0x21 发现 zone0 0x4000~0x5000 全为0x21
。我用示波器观察了一下片选信号,w 和r 信号都有输出,但是这个问题一直没有解决。谁遇到过这个问题啊!

回复评论 (7)

回答

这位朋友,你的问题我没碰到过,同时我也没用过CPLD.
但我建议你把这个问题放到www.ti.com 的 E2E 论坛上去,或许有人帮你解决.
当然关于网口通信的问题,你看用C2000+M3怎么样?
Fred
点赞  2011-6-7 17:43
不要用ZONE0,那是系统保留的。换个区域试试看。~
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步! 口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
点赞  2011-6-7 18:53

回复 板凳 gaoxiao 的帖子

点赞  2011-6-7 20:37
问题已解决,谢谢关注!
点赞  2011-6-10 13:04
我的是DSP28335+RTL8019,和楼主遇到同样问题,请问楼主怎么解决的?
点赞  2013-8-12 10:20

回复 5楼neillan 的帖子

希望你能将遇到的问题以及解决的方法重新开贴与大家分享。我们鼓励分享!
点赞  2013-8-12 17:09
cpld程序出错引起
点赞  2015-11-5 10:40
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号