继电器是否闭合的检测电路

yanjianguo   2011-10-20 00:02 楼主
兄弟姐妹们:我想搭一个检测继电器是否导通闭合的检测电路,大家有没有什么方法?
PS:我想用光耦,如果导通无方波,如果断开则产生50HZ的方波,大家觉得可行吗?用单片机可以检测吗?

回复评论 (31)

这个要看你的继电器触点负载是什么,具体电路如何。
点赞  2011-10-20 01:17
负载是220v供电的灯泡
点赞  2011-10-20 21:28

未命名.jpg 兄弟姐妹门

怎么检测这个继电器是否打开闭合啊?

点赞  2011-10-24 00:04
 假如灯泡不会坏,电阻也不会断,220V市电也不会停,那么就用光敏管检测灯泡是否发光好了。
点赞  2011-10-24 09:48
先谢谢楼上的,负载不一定是灯泡,还有什么好办法吗?
点赞  2011-10-24 22:23

回复 4楼 yanjianguo 的帖子

在继电器下方的两条线上放两个发光二极管。
哪个亮就说明那条线连上了。都不亮,就说明都没连上
点赞  2011-10-28 15:03
在继电器触点回路上并联一个由光耦、限流电阻和反向保护二极管构成的检测电路,闭合后光耦的LED将被触点短路而不工作,这样即可获知。
点赞  2011-10-28 18:10
谢谢大家了,我也想用光耦,等我去试试哈
点赞  2011-11-9 22:31
引用: chunyang 发表于 2011-10-28 18:10
在继电器触点回路上并联一个由光耦、限流电阻和反向保护二极管构成的检测电路,闭合后光耦的LED将被触点短 ...

版主,这个我也想到了,但是这是在继电器外部接负载的情况下可以测得,如果在外部不接负载呢,如何测试?我现在需要在任何情况下都能检测到触点是闭合还是断开的
点赞  2016-11-17 09:58
引用: lida881130 发表于 2016-11-17 09:58
版主,这个我也想到了,但是这是在继电器外部接负载的情况下可以测得,如果在外部不接负载呢,如何测试? ...

那只能通过构成一个负载回路来检测,不过这么做有何实际意义呢?技术,该解决的是实际应用中的问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-11-17 15:39
引用: chunyang 发表于 2016-11-17 15:39
那只能通过构成一个负载回路来检测,不过这么做有何实际意义呢?技术,该解决的是实际应用中的问题。

客户提的需求:不管何时,我都能检测到继电器的状态
点赞  2016-11-18 10:52
用万用表不行么?
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2016-11-18 11:00
引用: ddllxxrr 发表于 2016-11-18 11:00
用万用表不行么?

要实时在线检测的
点赞  2016-11-18 13:43
引用: lida881130 发表于 2016-11-18 13:43
要实时在线检测的

如果要求实时在线检测,可以考虑使用载波。
使用载波检测的条件:触点控制电源是否加到负载上,该电源频率不会有很大变化。
待我画幅图来解释。
点赞  2016-11-18 13:55
楼主提供的信息还是太少,而且都是正向思维,如此前提之下,没有什么好办法,这已不是单纯的“技术”问题了。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-11-18 15:59
引用: lida881130 发表于 2016-11-18 13:43
要实时在线检测的

在3楼你曾说:“负载是220v供电的灯泡”。
现在说:“要实时在线检测的”。
照我的理解,就是无论有没有220V交流,无论灯泡或者其它负载接上或者开路,都能够检测触点是否闭合。
点赞  2016-11-19 12:29
引用: lida881130 发表于 2016-11-18 13:43
要实时在线检测的

载波检测.PNG
此电路可以实现“实时在线检测”。
图中S1为220V/50Hz电源,RL为你的灯泡或者其它负载,K为待检测触点。S2为高频小功率信号源,C1C2为高耐压电容,L1L2为电感(其通流容量必须大于负载额定电流),DT为检测S2频率的检测装置。
S2、DT可以使用同一电源,此电源应该对S2所产生的频率“悬浮”。S2和DT实际上构成电力线载波发射和接收。如果K闭合,DT接收到高频信号会相当强,而K断开时,DT接收到高频信号较弱。DT接收到信号强弱与220V交流是否有电无关,与负载状态无关。
点赞  2016-11-19 12:44
引用: lida881130 发表于 2016-11-18 13:43
要实时在线检测的

不过,上述电路成本相当高,主要高在两个电感L1和L2。根据供电情况,L1和L2有可能不必使用。即使不用L1和L2,该方法成本也不低。
此方法可以不动你的继电器,即继电器里面不必附加什么元器件,只和继电器外部电路有联系。
点赞  2016-11-19 12:49
引用: lida881130 发表于 2016-11-18 13:43
要实时在线检测的

如果允许动继电器,用检测触点位置的方法可能成本较低。检测触点位置可以考虑用触点遮挡光线的方法,即触点在一个位置挡住光线,另一位置不挡住光线。将光线和接收光的装置引入继电器,空间位置够用的话,可以考虑发光管和光电接收管,空间位置紧张,可以将光线用光纤引入和引出。
此方法只能检测触点位置,不能检测触点是否闭合。
点赞  2016-11-19 12:55
12下一页
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号