[讨论] 弱电控制强电,求解

carmili   2012-12-6 09:06 楼主
通过系统A,控制系统B。
系统A为由单片机,模拟电路组成,系统B为400V直流电。
设计要求:系统A控制系统B的通断速率要达到24KHz。个位大牛有何想法不,说来看看。

回复评论 (6)

没人有想法么??
点赞  2012-12-6 11:00
继电器?
点赞  2012-12-6 12:20
系统A为由单片机,模拟电路组成???你真行

单片机控制400V直流电的通断,完全可以。

楼主难道还什么疑惑? 什么 系统A,控制系统B,纸上谈兵?到嵌入式 ,单片机板块问问大侠具体的方法才是出路。
点赞  2012-12-6 14:13
大哥,系统A,由单片机,及模拟电路组成。。
频率要求24kHz,继电器坑爹啊。
点赞  2012-12-6 14:17
继电器当然是不能满足要求的,必须用MOS管,现在的高压MOS管有快速开关型,去英飞凌、ON、IR等公司的官方网站根据耐压、载流方面的要求选型吧,
点赞  2012-12-6 21:49
楼上正解,也可以询问做开关电源的工程师帮助挑选MOS管
点赞  2012-12-7 15:49