智能用电监控、保护系统创意进度帖+坑爹篇

ltbytyn   2013-10-22 20:54 楼主
智能用电监控、保护系统创意进度帖+定时器篇                       10.17
智能用电监控、保护系统创意进度帖+按键中断篇                    10.18   
       前面任务完成还算顺利,接下来本来应该是“显示篇”,结果在这里卡壳了。程序写好,仿真时候液晶没有反应,最初以为程序延时有问题,改了一下还是没反应。同样程序换在其他板卡上面显示正常。突然记起论坛好像有人说瑞萨单片机的IO有的不是双向的。赶紧翻手册,可是怎么看,我选的IO都没有问题。逼不得已我搬出了我的看家法宝“逻辑分析仪”,抓取的控制时序符合液晶手册时序要求,可是液晶仍然没反应。我都抓狂了,有打人的冲动。不得以拿起万用表查硬件,滴滴,TNND,P14竟然和P16短路了。卡了4天,竟然是官方的板子硬件有问题,太坑爹了,不知道是哪家给瑞萨做的板子,这么烂,把瑞萨的脸都丢尽了。板子的线很细,不好处理,家里也没有工具,明天去公司想办法割线在试试。耽搁了4天,进度打乱了。哎,希望后面顺着点。

液晶接口:
RS               P141
RW             P00
E                 P01
RST             P130
D0~D7        P1

回复评论 (4)

大家的板子有这情况吗?
点赞  2013-10-22 22:29
P14和P16是连在一起的,做串口切换检测的,这个看代码或原理图就知道了,楼主大意了
看这里
TM截图20131023090634.jpg

TM截图20131023090554.jpg

[ 本帖最后由 shower.xu 于 2013-10-23 09:08 编辑 ]
点赞  2013-10-23 09:01
晕死了,你一贴图我就有印象了,以前看到过那一块。只是没有注意,哎
点赞  2013-10-23 09:11
惭愧啊,小东西真是马虎不得。
找到问题也是好事一件,没有问题的话,12864的液晶今天就能搞定
点赞  2013-10-23 09:13
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复