我遇到的问题是这样的:用zigbee节点采集两线制氨气变送器的数据无线发送给网关,zigbee节点采用的是飞思卡尔的芯片,氨气变送器输出时4-20ma的电流,zigbee节点采集的也是4-20ma电流,我测过氨气变送器输出时4-20ma稳定的电流值,接上节点后用万用表测也是有恒定的值得,但是采集节点吐出来的数据确实一个3.5-21ma之间的跳变的值。在采集节点同一个I/o口上我接了温湿度测试时正常的,说明采集节点是正常的,传感器输出也是正常的,说明传感器也没有问题,但是两者接在一起就出现问题了。大家帮忙分析一下会是什么问题。谢谢。
换一个传感器试试,再换一个氨气试试。这种问题很奇怪,只能多做实验了。