1、概述
原计划针对实际问题提出的具体解决方案进行现场验证。因此,就应用场景和解决方法进行描述,并就一个使用现场进行基本测试以验证可行性。
2. 解决的主要问题是应用热像仪功能检查电缆运行状态。
- 定期检查电缆的运行状态是非常重要的,这样可以早期用来供电的电缆。因为在投入运行后,在运行中处于高压的状态,因此通常的测试和试验手段来分析电缆状态是不可行的。
- 此前因为热像仪的精度不高,使用不普遍,所以实际上电缆的发热检测还没有作为巡检的手段。新型的fluke设备具备便携的特征,可以尝试用在电缆的巡检中,这样来辅助进行运行检查。由于绝缘薄弱的地方,或者局部发热的地方都有可能发展为潜在的故障点,因此通过对比电缆局部发热有可能成为电缆故障预警的辅助手段。
- 采用的主要技术是高精度红外热像仪以及数据分析能力。取得电缆外层的温度场和温度高精度数据,并在后台进行数据分析和监测。在电力生产运行中,基于电气设备的故障中,发生概率最高的就是导体的故障。其中中低压电缆数量多。在巡检中,安装位置不便于带电检查,同时按规程进行的预防性试验也不能对大多数电缆故障进行早期发现。
目前电缆运行状况基本靠人工和工作经验来判断,如绝缘漆脱落,接线端子绝缘变形等非直观的方法来发现,这样在为重大事故的发生留下了比较大的事故隐患。通过技术手段为电缆巡检提供新的技术数据,并依据数据分析预判电缆运行状态,可以提前发现潜在故障点,采取更换和隔离等措施保证安全运行。
3、现场测试
3.1 主要测试环境
因为主要测试的对象是电缆,所以选择一个自备能源站得楼宇配电中心作为测试现场,具体包括设备有发动机房,配电变压器,出线电缆。
因为安全管理原因,设备在运行,因此只是局部测试,没有进行对比。
3.2 发动机房
正在运行设备,因此通过入口对于出线母线箱进行观测和测量,具体温度。
3.3 变压器柜
因为安全原因,没有打开,可以通过散热口看到变压器出线套管和接线板的位置
实地测量和对比,中心点的温度在40度左右,下面有测量截图。
3.4 出线电缆
带电运行的电缆,打开开关柜柜门后的样子
进行实地测量
3.5 其他管线和管道空间
对于管道密集的部位也进行拍照,可以发现电缆通道明显温度高于周围,见后面的图。
3.6 无线连接和测试
下载安装fluke connect,不过android的程序真的很难下载,Google play 访问不了,其他工具也搜不到。真心不容易。Apple APP就容易得多。
首先连接,连接后就可以发现图像中心点的温度,当前是29.8度
然后选择下载万用表内存的图片,
然后可以对图片进行分析和编辑,这时可以看到现场取样的图片和中心点的温度了。
这个是变压器,高亮的是带电运行的套管,
这个是综合管道空间,其中最亮的就是发动机出线的封闭母线箱。十字点对应的就是中心点温度,显示华氏109.6F,转换为43.1摄氏度,还算在安全的范围内。
这个是上图显示的电缆出线端口,明靠近接线端口的温度高,这个是因为接口发热更大的原因,温度是华氏96.3度,但是比发动机出口温度要低了很多。
3.7 云存储在这个过程可以登录自己的云账号,来获取自己的数据,connect.fluke.com,注册账号并登录,如下图
4、总结
经过测试,在高压电器设备观测中,可以明显区分出运行中的状态和运行的不均匀度,如局部过热时可以很容易发现的。说明这样的设备可以在实际中发挥作用,而且携带方便,便于保存数据。
5、其他事项
主要的万用表功能经过使用很方便,因为没有基准高精度仪表核对,因此没有分析其性能,从参数和用户反馈看其精度是相当好的,在本评测中不单独说明。
经过现场说明,由于温度的影响,除了电气设备,其他机械设备和空调设备运行都会受到影响,因此,可以有更多的使用场景,因为评测范围有限,没有更多说明。