[求助] 有没有大神有自恢复的过流过压保护电路

lebronssss   2016-9-28 09:21 楼主
要做一个自恢复的过流过压保护电路,220v的,试了很久都不能实现功能,求大神相助

回复评论 (8)

AC 220V ?

通断执行部分:小负载可以用继电器,大负载用接触器,不推荐用SSR !

电压检测参考家用自动调压器,电流检测参考漏电保护装置。

机械通断电路自有延时要注意,接触器注意驱动能量,电路恢复时最好有延时。
点赞  2016-9-28 10:39
引用: zcgzanne 发表于 2016-9-28 10:39
AC 220V ?

通断执行部分:小负载可以用继电器,大负载用接触器,不推荐用SSR !

电压检测参考家用自 ...

对的 AC220V,检测是用电流互感器的,通断执行用继电器,但是测试的时候测不出它的功能是否可以用
点赞  2016-9-28 10:44
引用: lebronssss 发表于 2016-9-28 10:44 对的 AC220V,检测是用电流互感器的,通断执行用继电器,但是测试的时候测不出它的功能是否可以用
恢复后延时执行再接通很重要! 剩磁没有完全消失前触点依然是吸合的,如果这时候恢复信号来了,你根本感觉不到曾经有断开。 本帖最后由 zcgzanne 于 2016-9-28 10:58 编辑
点赞  2016-9-28 10:55
引用: zcgzanne 发表于 2016-9-28 10:55
恢复后延时执行再接通很重要!

剩磁没有完全消失前触点依然是吸合的,如果这时候恢复信号来了,你根 ...

有做延时的,用NE555,就是测试的时候继电器没反应
点赞  2016-9-28 11:06
引用: lebronssss 发表于 2016-9-28 11:06
有做延时的,用NE555,就是测试的时候继电器没反应

那触发器确认动作了吗?

闪断不行的,需要翻转保持
点赞  2016-9-28 11:13
引用: zcgzanne 发表于 2016-9-28 11:13
那触发器确认动作了吗?

闪断不行的,需要翻转保持

接通电源就直接将负载电路断开了,然后没恢复
点赞  2016-9-28 11:23
引用: lebronssss 发表于 2016-9-28 11:23
接通电源就直接将负载电路断开了,然后没恢复

重点检查延时部分,最好检测部分也有独立的延时使能
点赞  2016-9-28 12:18
引用: zcgzanne 发表于 2016-9-28 12:18
重点检查延时部分,最好检测部分也有独立的延时使能

好的,谢谢了
点赞  2016-9-28 13:07
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复