[求助] UC3842电源调试问题

jishuaihu   2018-3-2 12:36 楼主

由于产品上需要一个多路输出的电源,用的UC3842,电路从网上参考的别人的。
TIM图片20180302120426.png

现在调试过程中 出现了两个情况
1、空载的时候输入电流过大,我用的是28V电压,空载电流300多mA。看MOS管两端的波形如下:
微信图片_20180302123102.jpg
于是我做MOS管的DS之间见了一个RC吸收,结果出现了第二种情况,芯片直接不工作了。
换了一个也不行。
第一次调试电源,求大神们指导一下,看看怎么样的流程调试比较合适

回复评论 (26)

这只芯片承受不了28V那么高的电压,那个波形是内部保护引起的。MOS的G极需要快速上升沿脉冲驱动,楼主在G极接RC吸收电路会引起驱动脉冲上升速度降低,MOS管会烧毁的。
点赞  2018-3-2 13:36
UC3842启动电压好像是16V吧
供电有问题
点赞  2018-3-2 14:29
电路有误
120715.png
图中黄色圈中导线不能这样联接。一是变压器左边上面绕组是对地具有直流成份的,而下面绕组将使此直流成份对地短路。二是这样联接,芯片的供电实际上是由MOS管漏极电压经二极管D10整流而得,整流后电压将超过电源电压28V。
另外,变压器初级次级同名端也不对。同名端这样联接,成了正激变换了。
点赞  2018-3-2 15:14
maychang老师说的,有道理,你的变压器的左边接“GND”,这个没有看懂。

还有UC3842  是不是同一个元件名字,有好几个厂家?

我在alldatasheet上,看到好像有好几个厂家?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=UC3842

我在ic37上,看了下TI的。
这个部分你可以参考下TI的典型的用法。(page7)
http://pdf-file.ic37.com/pdf1/TI ... C3842_datasheet.pdf
点赞  2018-3-2 17:02
引用: maychang 发表于 2018-3-2 15:14
电路有误

图中黄色圈中导线不能这样联接。一是变压器左边上面绕组是对地具有直流成份的,而下面绕组将使 ...

变压器同名端上刚开始画图的时候不太清楚,没有注意,绕变压器的时候改过来了。
左侧下面这个线圈的一端是不是该直接连到D10的A极,并且不和功率线圈连到一起?
点赞  2018-3-2 21:24
我参考的电路上这个。关于芯片供电,电源输入上经过电阻给VCC的,芯片工作后由单独的线圈供电。另外供电线圈和功率级线圈直接的接法也是参考了这个。 TIM图片20180302212622.png


另外我的图上的GND是输入测的电源负极。有两个输入和输出供电了,没有用隔离。
点赞  2018-3-2 21:29
引用: huaiqiao 发表于 2018-3-2 17:02
maychang老师说的,有道理,你的变压器的左边接“GND”,这个没有看懂。

还有UC3842  是不是同一个元件 ...

后面这个资料上有比较详细的图,当时我没有找到,我明天再仔细看看。谢谢楼上几位。
点赞  2018-3-2 21:31
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-2 21:29
我参考的电路上这个。关于芯片供电,电源输入上经过电阻给VCC的,芯片工作后由单独的线圈供电。另外供电线 ...

212701.jpg
此图有误。
把蓝色圈中的“点”去掉,改成交叉但不联接即可。
点赞  2018-3-2 21:42
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-2 21:24
变压器同名端上刚开始画图的时候不太清楚,没有注意,绕变压器的时候改过来了。
左侧下面这个线圈的一端 ...

“左侧下面这个线圈的一端是不是该直接连到D10的A极,并且不和功率线圈连到一起?”

是的。
点赞  2018-3-2 21:44
按楼上各位的指导,调整后正常了。空载电流大的问题是因为反馈没有调好,改了一下反馈的比例就可以了。谢谢各位 本帖最后由 jishuaihu 于 2018-3-3 11:59 编辑
点赞  2018-3-3 10:23
引用: maychang 发表于 2018-3-2 21:44
“左侧下面这个线圈的一端是不是该直接连到D10的A极,并且不和功率线圈连到一起?”

是的。

再请教个问题啊,按上面的电路通过调整输出基本正常了,调整输入的时候输出也能稳定
但是另外一个问题就是带载能力很差。在5V输出上加上两瓦左右的负载就变成1V多了,用示波器看芯片输出的占空比也不变,带载后给反馈线圈两端的电压也没有变化
点赞  2018-3-3 16:22
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-3 16:22
再请教个问题啊,按上面的电路通过调整输出基本正常了,调整输入的时候输出也能稳定
但是另外一个问题就 ...

首先要确定变压器各绕组同名端是否正确。该电路(首帖)是反激设计,应该在开关管关断时D7、D8、D12、D13以及D10导通。其次需要检查各绕组耦合,因该电路是从变压器左边下面绕组取得反馈电压的(这类反激电路多数从直流输出端进行比较然后用光耦传输到控制芯片UC3842),该绕组必须与各输出绕组耦合很紧。
点赞  2018-3-3 16:40
引用: huaiqiao 发表于 2018-3-2 17:02
maychang老师说的,有道理,你的变压器的左边接“GND”,这个没有看懂。

还有UC3842  是不是同一个元件 ...

嗯嗯,这个芯片是有好几个厂家么?
点赞  2018-3-5 11:33
引用: maychang 发表于 2018-3-3 16:40
首先要确定变压器各绕组同名端是否正确。该电路(首帖)是反激设计,应该在开关管关断时D7、D8、D12、D13以 ...

前两天有点儿别的事。没有顾得上调这个电源。这样从单独的线圈取反馈电压是不是本身对负载的调节能力就弱啊?因为这个单独的线圈的负载几乎是不变的,而且也很轻,只是为芯片供电。
这样理解对吗?我先试试从输出获得反馈试试
点赞  2018-3-9 10:03
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-9 10:03
前两天有点儿别的事。没有顾得上调这个电源。这样从单独的线圈取反馈电压是不是本身对负载的调节能力就弱 ...

“这样从单独的线圈取反馈电压是不是本身对负载的调节能力就弱啊?”
是的。

点赞  2018-3-9 11:00
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-9 10:03
前两天有点儿别的事。没有顾得上调这个电源。这样从单独的线圈取反馈电压是不是本身对负载的调节能力就弱 ...

首帖中你的电路有四路输出,从“输出获得反馈”也只能从四路中的一路获得。取反馈的这一路可以获得比较稳定的输出电压,但其它三路输出电压仍会随各路负载变化而变化,甚至取反馈的这一路的负载变化其它三路输出电压也会变化。
点赞  2018-3-9 11:00
引用: maychang 发表于 2018-3-9 11:00
首帖中你的电路有四路输出,从“输出获得反馈”也只能从四路中的一路获得。取反馈的这一路可以获得比较稳 ...

这个我明白,也就是说的主路和辅路的区别了。我实际使用中负载主路的负载是比较稳定的,对其他路的影响不大,其他输出的电源电压精度要求也不高。
我见过别人的电源辅路加线性稳压电源再稳压的。
点赞  2018-3-9 11:05
引用: jishuaihu 发表于 2018-3-9 11:05
这个我明白,也就是说的主路和辅路的区别了。我实际使用中负载主路的负载是比较稳定的,对其他路的影响不 ...

“我见过别人的电源辅路加线性稳压电源再稳压的。”
这是多路输出开关电源常用的稳压方法。
点赞  2018-3-9 11:12
引用: maychang 发表于 2018-3-9 11:12
“我见过别人的电源辅路加线性稳压电源再稳压的。”
这是多路输出开关电源常用的稳压方法。


TIM图片20180309114956.png
按这个图,方框处的电路已经改了。变压器极性也没有问题了。
我现在把X处断开。输出和输入共地,直接把输出的5V接到1处,结果上来直接把MOS管烧了
这样弄有啥问题吗?
点赞  2018-3-9 11:52
12下一页
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号