电路板调试

liumnqti   2010-1-11 10:11 楼主
花了2天时间,做了一块负载板,拜托我们专门焊接电路板的大姐焊接完手头上的项目,然后发生了一些事故,待我细细表来。  在上电之前,我仔细检查了电解电容和钽电容的极性(悲剧啊),然后检测了电源的输入电阻,电阻较大,然后测量5V逻辑电源的阻抗大概6K左右。然后制作了一根电源线,上电开始,发现整个板子的电流有300多毫安。测量12V电源是正确的,测量5V电源,结果只有0.7V。  断电仔细检查了芯片是前面说的集成LDO,发现可能是Watchdog的问题,然后把该口上拉至VDD。说明一下,如果该口低电平,整个芯片会进入睡眠模式。在我设计的时候,把该口下拉,在没有程序控制裸机(单片机无程序的时候)。然后把下拉电阻焊掉一边,掉了一个头,连一根飞线过去,满心欢喜的去上电,结果还是一样。接下来怀疑外部的三极管有问题,把三极管用风枪吹下拉,结果还是一样。  检查整个电源系统,从二极管开始,一路至逻辑5V,一路至继电器,高边开关。因此分别取下那个防反接的二极管,发现逻辑5V的电流为300多mA,功率电源无电流。由此确定是逻辑5V电源的问题,从二极管开始一个个排查,分别取下了前面的电解电容,大封装电阻(Rc滤波的)均没有发现问题。因此有两个可能,LDO坏了,或者后极有短路。测量后极的电阻是对的。  因此费了极大的精力把LDO吹了一块下来,上一块新的,结果和上一块一样。偶当时有点小奔溃。同事提了一种解决办法,直接把5V电源加在了5V逻辑上,结果吓了一跳,电容到了1A左右,我们突然发现一个可能性,后极电容的问题,醍醐灌顶,偶发现有一个钽电容。在此说明一个事情,钽电容有一根黑线,这根黑线和电解电容,二极管都不一样,它表示正极。悲剧的是,出位置安装图的时候,把黑线安在了地线上。  这里说说为什么极性反了,电容还没坏,这是由于LDO有限流的功能,在后极短路的时候,电压变得很低,因此后极短路电流也变小了。崩溃啊!


教训:1.仔细检查极性原件,得积极的查原件说明书。        2.遇到问题千万不要着急,不要担心芯片会轻易损坏,努力直面问题。        3.理清思路,有些错误不会明显的表现出来,需要进行逻辑推断。        4.总结一些调试方法和错误症状,以便在问题出现的时候能够解决。        5.重视故障模式和错误树分析,这个项目就是没有做搞得很被动。补充:

在生成位置安装图的时候就是错的了,如上图所示。所以错误一般是累积起来的,所有人认为是对的时候,通常可能发生错误。这个在建封装库的时候有些问题了。

[ 本帖最后由 liumnqti 于 2010-1-11 10:15 编辑 ]
  • 1.jpg
  • 2.jpg

回复评论 (2)

图片见附件
点赞  2010-1-11 10:15
我最初开始用帖片钽电容的时候是仔细看别的板上的方向然后才用的。。。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2010-1-11 22:28
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复