引用: 申小林 发表于 2022-12-20 08:52 这样接是没问题,但是你这个采样就太低了,建议加一个运放最放大之后再做采集
是的采样感觉是低了,主要想原理上能进行,然后再做调整和增加电路
准备再加一个运放最放大之后再做采集
谢谢支招
引用: fxyc87 发表于 2022-12-20 08:54 你的0.05欧的压降估计非常低,这样产生的电压也非常低,在10A的情况下压降才0.5V,通常这个电机也没那么大 ...
在10A的情况下压降才0.5V
一般压接控制多少呢
如果用放大器采集,有哪些指标可以建议呢,谢谢