求救,关于在高压电附近输变电站,有很强的电磁波干扰,对于RS232 的干扰问题

stubbornwn   2008-5-23 14:27 楼主
1.我在高压电场,输变电站,附近,架设一个GPRS或者CDMA设备,在这个附近电磁波干扰很大,对RS232干扰程度会很大吗,希望大侠指点,
如果我用RS485可以解决干扰问题吗。
如果有干扰有没有好的解决办法  谢谢各位了

回复评论 (3)

自己顶,,顶顶
点赞  2008-5-23 17:30
485的抗干扰能力比较强。另外要看看你的232线有多长。如果比较长,建议使用485
点赞  2008-5-23 22:05
CPU离GPRS之间有多远?如果是在同一块板子上,就无需担心了,只要设备外壳做好接地屏蔽就行。
如果连接线必须暴露出去,那么就得考虑空间干扰了,RS485的抗干扰性肯定比RS232好的多的。
点赞  2008-5-23 22:55
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号