引用: 宇飞天 发表于 2016-7-20 21:59
我先不管运放用哪个好只说左边的部分
我把R2 和R5 调零以后 5V电压供电时 常温下(26度)运 ...
引用: maychang 发表于 2016-7-21 02:12
“26度到96度相差60度左右”
我怎么计算出是相差70度?
你和我必有一个是错误的。
引用: maychang 发表于 2016-7-21 02:06
首帖图中右边电路有错误,运放同相输入端和反相输入端接反了。这样接,是强烈的正反馈。
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 08:46
PT100的输入端应该接运放正输入对吧?
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 08:44
26度到96度相差70度左右
114.8-105.5=9.3mv
PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.132mv
放大20 ...
引用: maychang 发表于 2016-7-21 11:38
知道Pt100为什么要用三条线接到电路中吗?
一支随温度变化的电阻,只需要两条线接入电路。板子上那么多 ...
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 12:55
采用三线制接法就是为了消除导线对PT100的影响
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 12:53
T100一般有两线和三线的传感器。因为线本身肯定有电阻,而上面也提到过,每变化一度,PT100只变化0.39欧 ...
引用: maychang 发表于 2016-7-21 13:09
这些都是教材上的话,全背下来也没有用,还是不知道为什么要使用三条导线。
三条线怎么就没有导线电阻 ...
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-19 09:42
您标记的这两点根据温度的升高这里只有几个mv的变化
放大二十倍以后也只有20mv的变化 用普通万用表测不 ...
引用: xinxiaojun 发表于 2016-7-21 20:33
精辟 .用324搭一个仪用放大器呢
引用: maychang 发表于 2016-7-21 13:38
先理解惠斯登电桥工作原理。弄清楚惠斯登电桥如何达到平衡。
如果找不到教材,网上搜索即可。
引用: xinxiaojun 发表于 2016-7-21 20:33
精辟 .用324搭一个仪用放大器呢
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-23 09:16
这是和理论是一样的