引用: 宇飞天 发表于 2016-7-20 21:59
我先不管运放用哪个好只说左边的部分
我把R2 和R5 调零以后 5V电压供电时 常温下(26度)运 ...

运放的增益是由你设计的。Pt100电阻变化不可能很快(温度变化不可能很快)。你嫌放大倍数小,改大些就是了。
原则是放大后满足AD输入幅度要求。
点赞  2016-7-21 02:15
引用: maychang 发表于 2016-7-21 02:12
“26度到96度相差60度左右”
我怎么计算出是相差70度?
你和我必有一个是错误的。

26度到96度相差70度左右
114.8-105.5=9.3mv
PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.132mv
放大20倍以后运放输出端的电压应该变化只有2.65mv
点赞  2016-7-21 08:44
引用: maychang 发表于 2016-7-21 02:06
首帖图中右边电路有错误,运放同相输入端和反相输入端接反了。这样接,是强烈的正反馈。

PT100的输入端应该接运放正输入对吧?
点赞  2016-7-21 08:46
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 08:46
PT100的输入端应该接运放正输入对吧?

“PT100的输入端应该接运放正输入对吧?”
你好像还不知道右边电路是什么。
右边运放接成差动放大器,注意从左边电桥接到运放两输入端的两支电阻相等,从运放同相输入端到地的电阻和运放输出端到运放反相输入端的这两支电阻也相等。
差动放大器,应该同相输入端经电阻接地,输出端经电阻接反相输入端。这样才是负反馈,才能够线性放大。
点赞  2016-7-21 11:32
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 08:44
26度到96度相差70度左右
114.8-105.5=9.3mv
PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.132mv
放大20 ...

知道Pt100为什么要用三条线接到电路中吗?
一支随温度变化的电阻,只需要两条线接入电路。板子上那么多电阻,都是两条线。为什么Pt100要用三条线?
务必搞清楚,否则这个东西你做不出来,焊接正确也不能使用。
点赞  2016-7-21 11:38
引用: maychang 发表于 2016-7-21 11:38
知道Pt100为什么要用三条线接到电路中吗?
一支随温度变化的电阻,只需要两条线接入电路。板子上那么多 ...

T100一般有两线和三线的传感器。因为线本身肯定有电阻,而上面也提到过,每变化一度,PT100只变化0.39欧姆,那么如果PT100的线很长的话,电阻就越大,线不同,电阻就不同,就肯定会大大的影响测出来的结果。两线制的PT100,只适合短距离的应用。长距离的应用,就要用三线制。
点赞  2016-7-21 12:53
采用三线制接法就是为了消除导线对PT100的影响
点赞  2016-7-21 12:55
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 12:55
采用三线制接法就是为了消除导线对PT100的影响

“采用三线制接法就是为了消除导线对PT100的影响”
应该说:“采用三线制接法就是为了消除导线电阻测量结果的影响”
点赞  2016-7-21 13:05
是不是这样?

  • 减法器
点赞  2016-7-21 13:05
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 12:53
T100一般有两线和三线的传感器。因为线本身肯定有电阻,而上面也提到过,每变化一度,PT100只变化0.39欧 ...

这些都是教材上的话,全背下来也没有用,还是不知道为什么要使用三条导线。

三条线怎么就没有导线电阻的影响了呢?这个能说清楚吗?
点赞  2016-7-21 13:09
引用: maychang 发表于 2016-7-21 13:09
这些都是教材上的话,全背下来也没有用,还是不知道为什么要使用三条导线。

三条线怎么就没有导线电阻 ...

应该怎么分析  您能帮我解释一下吗?

点赞  2016-7-21 13:28
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-21 13:28
应该怎么分析  您能帮我解释一下吗?

先理解惠斯登电桥工作原理。弄清楚惠斯登电桥如何达到平衡。
如果找不到教材,网上搜索即可。
点赞  2016-7-21 13:38
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-19 09:42
您标记的这两点根据温度的升高这里只有几个mv的变化
放大二十倍以后也只有20mv的变化 用普通万用表测不 ...

精辟 .用324搭一个仪用放大器呢
与时间赛跑
点赞  2016-7-21 20:33
引用: xinxiaojun 发表于 2016-7-21 20:33
精辟 .用324搭一个仪用放大器呢

什么意思?
点赞  2016-7-22 14:42
引用: maychang 发表于 2016-7-21 13:38
先理解惠斯登电桥工作原理。弄清楚惠斯登电桥如何达到平衡。
如果找不到教材,网上搜索即可。

当两个点位计R2 和R5 为0且PT100位0度时此时电桥处于平衡状态
为了消除PT100导线对电阻的影响
PT100的一段接地,另外两端分别接在两个桥壁上
导线要一样,来平衡两个桥壁的电阻
这样就可以消除到想对PT100的影响
是不是这样?
点赞  2016-7-23 09:05
引用: xinxiaojun 发表于 2016-7-21 20:33
精辟 .用324搭一个仪用放大器呢

根据我的这个电路
我把右边这个放大电路去掉时
R3和R4之间的电压为50mv
R1和PT100之间的电压随着PT100的温度变化而变化
点赞  2016-7-23 09:12
这是和理论是一样的
  • 去掉右边放大电路是仿真
点赞  2016-7-23 09:16
当加上运放是R3和R4之间的电压就变化了?
运放对电桥的影响重不重要?
  • 整体仿真
点赞  2016-7-23 09:19
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-23 09:16
这是和理论是一样的

这种联接方法是错误的。回去把三线制热电阻防止导线电阻误差原理搞清楚再说。
点赞  2016-7-23 09:50
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-23 09:19
当加上运放是R3和R4之间的电压就变化了?
运放对电桥的影响重不重要?

这个仿真电路是错误的。运放两输入端联接反了。
首帖图就是这样错的。
点赞  2016-7-23 09:55