[求助] MCU的AD数模隔离方案

kingdjh   2018-5-7 13:07 楼主
QQ图片20180507130648.png 如图所示的系统,想咨询下转换板的电源方案。 多问一句,LDO和电源基准有什么区别? 现在的方案是Vcc_a和Vcc_b是一个,然后电桥的干扰直接影响了AD和放大器的供电,所以现在想分开。 LDO准备用ADP151(超低噪音线性稳压)。 本帖最后由 kingdjh 于 2018-5-7 13:16 编辑

回复评论 (2)

问题不够具体,可以直接用ADI的隔离芯片,内部带电源隔离的。
点赞  2018-5-7 15:09
引用: 电子微创意 发表于 2018-5-7 15:09
问题不够具体,可以直接用ADI的隔离芯片,内部带电源隔离的。

请问哪里不够具体呢?隔离芯片可以提供一下型号做参考吗?
点赞  2018-5-7 15:55