症状 | 异常原因 | 处置和点检 |
投光器指示灯不亮 即使遮住受光器光轴 警报指示灯也不亮 | 电源电压不合适 (断线、电压低等) | 检查电压,调整至合适值 DC10.5~26V,AC8~18.5 检查配线、校正 |
遮住受光器光轴 警报指示灯亮,但不报警 | 信号线短路 | 检查配线、校正 |
信号接点溶化 (信号线异常电流)或接触不良 | 修理、校正 | |
受光器的警报指示 (灯不息灯) | 投受光器的光轴不重合 | 参照光轴调整部、调正光轴 |
投受光器光轴之间有障碍物 | 排除障碍物或变更安装位置 | |
投受光器外置污染 | 清除污物 | |
雾天报警(误报) | 光轴不完全重合 | 参照光轴调整部、调正光轴 |
雨天报警(误报) | 光轴不完全重合 | 参照光轴调整部、调正光轴 |
雪天报警(误报) | 光轴不完全重合 | 参照光轴调整部、调正光轴 |
因小动物影响 而报警(误报) | 遮光时间设定过短 | 调整遮光时间 |
设置场所不适 | 变更安装位置 | |
如果异常情况不详或排除不了时,请与我公司技术服务部联系 |
故障 | 故障原因 | 对策 |
投光器指示灯不亮 | 电源电压不适合 (断线、短路等) | 检查电源配线 |
受光器指示灯不亮 | 电源电压不适合 (断线、短路等) | 检查电源配线 |
光线被遮断, 受光器指示灯不亮 | ① 因反射或其他投光器的光线进入受光器 ② 两条光束没有同时被遮断 ③ 遮光时间设定过短 | ① 除去反射物体或变更光轴方向 ② 同时遮断两束光 ③ 延长遮光时间 |
遮断光线后, 受光器报警指示灯亮, 但无报警信号输出 | ① 配线断路或短路 ② 接点接触不良 | 检查配线和接点 |
受光器的报警指示灯常亮 | ① 光轴不重合 ② 投、受光器之间有障碍物 ③ 外罩被污物污染 | ① 重新调整光轴 ② 清除障碍物 ③ 清洗外罩 |
断断续续有报警信号输出 | ① 配线不良 ② 电源电压有变动 ③ 投、受光器之间有活动障碍物 ④ 安装基础不稳定 ⑤ 光轴重合精度不够 ⑥ 其他移动物体遮光 | ① 检查配线 ② 检查电源 ③ 去除障碍物或变更设置场所 ④ 选择基础牢固的场所 ⑤ 重新调校光轴 ⑥ 调整遮光时间或变更安装场所 |
疑难 | 检查 | 更正 |
投光器之发光 二极管(LED)不亮 | 不正确接线及/ 或电压不足 | 确保供应投光器之电压 是直流12至28伏特 |
当射线被遍挡时受光器的警报(ALEPH)指示灯不亮 | ① 投光器的光束投射到另 一物体且反射至受光器 ② 四束光束并非同时被遮挡 ③ 遮挡光束的时间短于已设定的反应时间 | ① 移去反射物体或改变安装位置及光束对准方向 ② 确保光束是同时被遮挡 ③ 调整受光器内之反应时间钮以减少反应时间 |
射线已被遮挡及受光器红色发为二极管(LED)亮但无触发警报 | ① 连接至防盗主机之接线被剪 ② 由于负荷过重引至继电器开路 | ① 检查接线及量度输出电压 ② 彻底检查整个系统 |
受光器红色发光 二极管(LED)保持长亮 | ① 镜片未直线对准 ② 射线被遮挡 ③ 面盖模糊或不洁 | ① 重新(直线调校) ② 移去障碍物 ③ 清洁面盖 |
误报 | ① 接线不良 ② 电压已改变 ③ 飘荡物件受风影响遮挡光束 ④ 受光器及或投光器下稳定(摆动) ⑤ 非完全直线对准 ⑥ 雀鸟或其它物体飞越光束 | ① 检查接线 ② 检查电压 ③ 移去该物件或改变安装位置 ④ 稳定它们 ⑤ 重复(直线调校) ⑥ 调整受光器内之反应调整钮以改变敏感度 |